. Для того чтобы в отчет пошли данные с установленной меткой времени.Зачем?
Вопрос остался следующий: Как получит одиночный импульс при запуске проекта на выполнение?
Для формирования импульса используйте ФБ "Передний фронт" из раздела "Обработка сигналов". На вход подайте команду, с значением до опроса ВКЛ.
Спасибо.
Спасибо, получилось. Дошло только не сразу, как сделать.
День добрый,
Осваиваю типизацию.
Возникла непонятка с "текущим значением" у команды.
Делаю все по учебнику, у команды вроде так должно выглядеть:
Учебный.png
По факту наблюдаю следующее:
Факт-тек.значение.png
Поле "текущее значение"...?
На Пк разработки все вреоде ок, в режиме отладки, т.к. opc сервера нет и фактический опрос не ведется, в это поле прописываются "нули".
Далее экспорт/импорт/ракета на реальном сервере с OPC и .... раз во все привязанные теги записывается "ноль" (вместо имевшихся там реальных значений). По идее также быть не должно?
Что не так делаю? Как корректно использовать или вообще убрать это поле?
Спасибо.
А у команд не включено восстановление при рестарте?
Такое может быть если включено.
Спасибо.
Да точно... включено.
Убрал и поле ушло. Спасибо.
Связка ПЛК110 + ТРМ202.
Подскажите наверняка простой вопрос. Как получить в codesys значение измеряемой температуры на первом канале ТРМ202.
http://joxi.ru/gmvRNqlfL95VVm
Что не так?
Вам нужно задать данный вопрос в разделе ПЛК
Спасибо.
День добрый,
Есть АРМ с 2-я мониторам.
Хочу сделать чтоб при запуске открывались сразу (и не закрывались) на:
- 1-м мониторе - Стартовая мнемосхема (во весь экран)
- 2-м мониторе - Общий журнал (на весь экран)
Штатные элементы (управления окнами скрыты, не нужны)
Сделал в принципе на ФБ управление документом, но по моему как-то криво, хотя работает конечно...)
Может подскажете более лаконичное решение.
Спасибо.