Здравствуйте!
Как изменить сетевые настройки? Конфигуратор вроде дает изменить, а после сохранения выводит следующее:
Screenshot_3.jpg
Что за атрибут на уровне 0?
Здравствуйте!
Как изменить сетевые настройки? Конфигуратор вроде дает изменить, а после сохранения выводит следующее:
Screenshot_3.jpg
Что за атрибут на уровне 0?
Получается все сетевые параметры, кроме протокола обмена, жестко прописаны?
Пробовал сбрасывать к заводским установкам (джампер внутри корпуса устанавливал), но все равно параметры эти (кроме протокола - он сбрасывается на ОВЕН):
Screenshot_4.jpg
Здравствуйте, скорее всего вы используете несоответствующий версии прошивки конфигуратор. Напишите мне на почту. Я вышлю подходящую версию конфигуратора.
Выслал.
Временно снял такой же блок (версия 7.5) с работающего шкафа - все сетевые настройки меняются.
В конфигураторе значение температуры с подключенного входа читается, а вот с ПЛК110 - нет, все регистры с нулями.
Все настройки делаю согласно примеров в "01._Manuals_MVA8+MVU8+MDVV+PLC" и "02._Samples_MVA8+MVU8+MDVV+PLC"
Пробовал обмен ModBus-Universal Modbus device, ModBus-OWEN_MVA8, менял скорость, адрес... - ничего не меняет - во всех регистрах нули.
RS485 в ПЛК живой - подключал СП270
Может еще чего-то нужно включать? Светодиод обмена по RS485 на ВМА8 не мигает (при опросе через конфигуратор мигает). "А" и "В" менял местами.
Первый раз работаю с этим модулем
Пожалуйста, поделитесь рабочим кодом.
К третьему входу подключен термометр. В конфигураторе все опрашивается:
Screenshot_2.jpg
А вот конфигурация ПЛК110:
Screenshot_1.jpg
В Real input module установлены адреса: 4,10,16,24,30,36,42,48
Опроса с ПЛК нет! Естественно при работе с конфигуратором или ПЛК к МВА8 подключается либо переходник USB-RS485, либо порт ПЛК100
Что я делаю не так?
Первое, что бросилось в глаза - это то, что номера регистров не верные, некоторые.
Должно быть так: 4; 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46.
Второе, когда Вы подключаетесь к конфигуратору, это происходит по протоколу ОВЕН, а не забываете ли вы потом снять перемычку с клеммы Х1 (под крышкой прибора).
Ну и третье, Вы в настройках universal modbus device что указали, а в настройках регистра?
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Получилось как-то решить проблему? Имею такой же овен МВА8 версии 7.5, с точно такой же проблемой по заблокированным параметрам сети.
Сам модуль работает, температуру показывает, но для нового проекта нужно поменять адрес и скорости.
Может у кого-то есть копия епрома попробовать прошить для сброса на заводские параметры?
Скачайте руководство, страница 42 и 43, читайте Восстановление заводских сетевых настроек прибора
https://owen.ru/product/modul_vvoda_...n_and_software
Конечно же я так первым делом и сделал, успешно подключился, считал параметры. Попробовал сбросить на заводские из конфигуратора с перемычкой Х1 (с паролем 654321). 7 сетевых параметров не записалось.
Убрал перемычку, подключился с вычитанными ранее параметрами, попробовал так же сбросить на заводские с паролем - 7 параметров не записалось, Вручную пытался менять скорость и так же безрезультатно - параметр заблокирован.
Посему и просил дамп флеши на случай если туда по какой-то причине что-то прилетело и не дает менять параметры. Записать понятное дело сам дамп в еерпром есть чем.
Вложение 67717