Здравствуйте. Возможно ли применение пр114 для управления серводрайвером для шагового двигателя ?Останов либо по времени генерации или фотодатчику.Требуется два канала управления.Энкодера нет.Этикеточный станок протяжка+резка.
Здравствуйте. Возможно ли применение пр114 для управления серводрайвером для шагового двигателя ?Останов либо по времени генерации или фотодатчику.Требуется два канала управления.Энкодера нет.Этикеточный станок протяжка+резка.
Добрый день.
На мой взгляд лучше взять ПР200.
Потому как Вам в любом случае потребуется периодическая подстройка смещения начала укладки этикетки от положения объекта и сработки датчика начала объекта.
Также нужны будут регулировки по времени укладки этикетки.
Ну и в зависимости от типа этикетки нужен будет либо датчик фотометки, если такая есть на рулонной этикетке или датчик на просвет, если это самоклеющиеся этикетки на подложке.
Так что в любом случае подстройки будут нужны. На ПР200 это можно будет сделать с экрана, а на ПР114 проблематичнее, если конечно Вы не планируете включать её в связку с панелью или ПК.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Возможно ли применение-нет.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий можно глянуть ваш проект . Тоже ковыряюсь с ПР200.24.5. Задача периодически поворачивать заслонку на воздуховоде в зависимости от перепада давления. Планируем применить датчик ПД150 для контроля наддува воздуха в чистые помещения и тамбур шлюзы.
Последний раз редактировалось игорь68; 13.12.2018 в 10:37.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Жду. Блуду благодарен. PS пожет макрос для работы ПД150 и ПР200 по сети сделаете)))))
Нашел, сильно не вникал, нужно допиливать, сверху попытка работать по кол-ву шагов, у меня ШД был с редуктором, поэтому оценить точность не очень получилось, так же нужно проверить выключение фаз после остановки, если двигатель мощный. Выходы настроены в дискретном режиме.
Что под макросом для ПД150 подразумевается, если шаблон, то быстрее отредактировать что-то из существующего изменив адреса.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий наверное шаблон.
При такой схеме мотор будет греться неимоверно. У Вас 2 выхода всегда включены.
т.е. при остановке на обмотках 100% питания. Это КЗ.