Цитата Сообщение от rafikoff Посмотреть сообщение
Хорошо остановимся на цифровых адресах вместо имени. С ним всё работает.
Т.е. NTP сервер например 192.168.0.4

Как раз нашли причину перезагрузки.
Если вдруг NTP сервер 192.168.0.4 пропадает из системы или меняет имя, даже если выключается служба времени на нём, контроллер сразу же начинает циклично перезагружаться. Помогает только удаление config.bin, если первоначальные условия не будут восстановлены.

На старой прошивке кажется такого не было но это не точно.

Главное.
Если из программы "Контроллеры" убрать вообще все серверы NTP то контроллер тоже начинает циклично перегружаться.
На старой прошивке такого точно не было.
Давайте тогда откатимся на более старуюПО_embSoft_ПЛК323ТЛ-NoWeb-180119.rar
так же, не забудьте, изменить расширение на .tar