какой, и почему электро привод не срабатывает ?
какой, и почему электро привод не срабатывает ?
1. Формулируйте корректно вопросы.
2. Тип электропривода и схема его подключения?
3. Монтажников точно не кинули? Монтаж конечно плохой, но очень похоже на закладки.
Монтажников не кинули капремонт расчитался ,и они развалились схему пока предоставить не могу гидроэлеватор белорусский
Подскажите как прозвонить датчик наружнего воздуха?
Добрый день. Посмотрите маркировку датчика.
Скорее всего это термометр сопротивления. Если написано допустим ДТС 50М, то отцепляете датчик от прибора и меряете его сопротивление. Данный датчик например должен давать сопротивление 50 Ом при 0 градусов. Если температура больше, то соответственно сопротивление будет чуть больше. Но где то в таких порядках.
Если Pt 100, то даёт 100 Ом при 0 градусов. Термопары редко применяют для измерения температуры наружного воздуха.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)