Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Как конфигурировать ПЛК110-60MS4 и СП 307

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    уточню информацию по адресации битов, но в первом приближении попробуйте вместо 500 бита поставить 500й регистр т.е. адрес 500*16 = 8000

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    уточню информацию по адресации битов, но в первом приближении попробуйте вместо 500 бита поставить 500й регистр т.е. адрес 500*16 = 8000
    Не помогает - даже запись перестала в него работать. Ну и в самом начале теститрования я пробовал с 0-вым битом, по сути это 0-й регистр, но регистр так и не читался.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kabakovda Посмотреть сообщение
    Не помогает - даже запись перестала в него работать. Ну и в самом начале теститрования я пробовал с 0-вым битом, по сути это 0-й регистр, но регистр так и не читался.
    Добрый день! Во вложении пример.
    Предполагаю, что проблема может быть связана с настройками панели.
    По умолчанию панель пытается оптимизировать сетевой опрос и шлет команды на чтение не одного бита, а всего байта (8 бит). Поэтому необходимо заблокировать этот функционал поставив галочку Дин. адр.. После чего высветится регистр PSW256, нажмите по нему левой кнопкой мыши и во вкладке Данные установите коэффициент, равный нулю
    Вложения Вложения
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день! Во вложении пример.
    Предполагаю, что проблема может быть связана с настройками панели.
    По умолчанию панель пытается оптимизировать сетевой опрос и шлет команды на чтение не одного бита, а всего байта (8 бит). Поэтому необходимо заблокировать этот функционал поставив галочку Дин. адр.. После чего высветится регистр PSW256, нажмите по нему левой кнопкой мыши и во вкладке Данные установите коэффициент, равный нулю
    Именно так и есть, к моменту прочтения уже сам разобрался, но огромное спасибо за подробное описание, думаю не я последний с этим столкнулся!

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  4. ПЛК-63 конфигурировать выходы
    от specialist kipia в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •