Здравствуйте.
Может вопрос уже поднимался ,но я не нашел.
Есть "ветка из 40 датчиков (RS 485-MODBUS) подключены к ПЛК 110-30. Физическая линия ,витая пара(2 пары) .По одной паре подается питание,по второй RS 485.Питание датчиков 3-30 вольт(подключены к БП ОВЕН БП30Б-Д3-24).На концах линии резисторы 120 ом.
В ПЛК алгоритм отслеживающий потерю связи с датчиками.Информация выводится на мнемосхему.При потере связи датчик на мнемосхеме подсвечивается красным.
Заметил,что потеря связи происходит не на всех датчиках.Определить логику (дальние или ближние по ветке датчики )не удалось.Потеря связи происходит хаотично.
Вот на что обратил внимание...Пример: из трех (1,2,3) датчиков два показывают ,один нет(1,2 показывают,3-й нет) через 2-3 секунды 1,3 показывают ,2-й нет и т.д.
Грешу на питание..Питание понижается ,в зависимости от удаления датчиков от БП.На последнем доходит до 5-6 вольт,НО при этом датчик может работать стабильно 10-15 мин.а более близкие "хандрят каждые 2-3 сек.
Длинна ветки метров 800.
Есть Такая же ветка на втором RS 485 ПЛК,только она метров 300 и 19 датчиков,но проблемы те же.