А разве частоту по RS485 в герцах надо задавать?
16384 в регистр 50009 - соответствует 50гц
а в 49999 дайте 1148 - управляющее слово
он и поедет.. проверено
А разве частоту по RS485 в герцах надо задавать?
16384 в регистр 50009 - соответствует 50гц
а в 49999 дайте 1148 - управляющее слово
он и поедет.. проверено
Вот как раз с заданием частоты нет проблем))) все стартует и двигается как надо... Мне надо получить с ПЧВ параметр 3-03... Только в этом проблема.... У нас на производстве могут поменять двигатель вместе с редуктором, и максимальную частоту меняют.. А если изменить максимальную частоту на ПЧВ, что будет если мы передадим например в регистр 50009 значение 16384? Оператору не объяснить.... Поэтому на панелей оператора мы делаем установка частоты в герцах, и потом преобразовываем в нужное значение для ПЧВ.. а чтобы установить пчв например в 50гц, (значение 3-03 60 Гц), это будет 13888.... А вот если значение 3-03 изменить на 100 Гц..... Надо послать 8192... Вот для этого и надо знать параметр 3-03....понятно что можно выставить 3-03 в 100гц и не париться.... Но надо именно его считывать и от него уже плясать... Надеюсь смог объяснить...
ПЧ реагируют на смену частоты почти адекватно. Записывается слово состояния, читаем - да меняется, но ПЧ никак на него не реагируют. Причины этого не подскажете возможные?
Нужно чтобы в ручном режиме он управлялся со своей панели, такое возможно?