    А разве частоту по RS485 в герцах надо задавать?
    16384 в регистр 50009 - соответствует 50гц
    а в 49999 дайте 1148 - управляющее слово
    он и поедет.. проверено

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    А разве частоту по RS485 в герцах надо задавать?
    16384 в регистр 50009 - соответствует 50гц
    а в 49999 дайте 1148 - управляющее слово
    он и поедет.. проверено
    Вот как раз с заданием частоты нет проблем))) все стартует и двигается как надо... Мне надо получить с ПЧВ параметр 3-03... Только в этом проблема.... У нас на производстве могут поменять двигатель вместе с редуктором, и максимальную частоту меняют.. А если изменить максимальную частоту на ПЧВ, что будет если мы передадим например в регистр 50009 значение 16384? Оператору не объяснить.... Поэтому на панелей оператора мы делаем установка частоты в герцах, и потом преобразовываем в нужное значение для ПЧВ.. а чтобы установить пчв например в 50гц, (значение 3-03 60 Гц), это будет 13888.... А вот если значение 3-03 изменить на 100 Гц..... Надо послать 8192... Вот для этого и надо знать параметр 3-03....понятно что можно выставить 3-03 в 100гц и не париться.... Но надо именно его считывать и от него уже плясать... Надеюсь смог объяснить...

  3. #3

    По умолчанию

    ПЧ реагируют на смену частоты почти адекватно. Записывается слово состояния, читаем - да меняется, но ПЧ никак на него не реагируют. Причины этого не подскажете возможные?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    ПЧ реагируют на смену частоты почти адекватно. Записывается слово состояния, читаем - да меняется, но ПЧ никак на него не реагируют. Причины этого не подскажете возможные?
    В параметрах установлено, что управление и задание частоты осуществляется по сети (а не с панели управления или железных входов)?

  5. #5

    По умолчанию

    Нужно чтобы в ручном режиме он управлялся со своей панели, такое возможно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Нужно чтобы в ручном режиме он управлялся со своей панели, такое возможно?
    Либо с панели, либо по сети. И то и то одновременно невозможно.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Нужно чтобы в ручном режиме он управлялся со своей панели, такое возможно?
    Что такое "ручной режим"?

Похожие темы

  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •