Добрый день, столкнулся с проблемойзапуска мотор редуктора 0.55 кВт через ПЧВ, двигатель приводит в движение конвеерную ленту. При попытке старта ПЧВ выдает ошибку W12 двигатель не запускается
Добрый день, столкнулся с проблемойзапуска мотор редуктора 0.55 кВт через ПЧВ, двигатель приводит в движение конвеерную ленту. При попытке старта ПЧВ выдает ошибку W12 двигатель не запускается
Последний раз редактировалось Ivan.Koryshkin; 22.02.2019 в 12:52.
Добрый день. Предельный крутящий момент W12
А вручную то редуктор проворачивается? Покрутите за крыльчатку двигателя.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Дело в том что без ПЧВ все работает, и ПЧВ отключеный от редуктора двигатель прекрасно крутит. Как написано в РП задал характеристики двигателя в ПЧВ. Возможно есть какие то тонкости в настройках пуска?
Та же фигня у меня с ним.
1)Какой номинальный ток двигателя и какой ПЧВ используете?
2)Конвейерная лента пускается загруженной или пустой ( У конвейеров большой момент сопротивления при запуске, поэтому ПЧ должны подбираться с запасом по току)
3)Что установлено в параметре 4-16?
4)Попробуйте использовать скалярный режим управоения