Добрый день! при подключение вольтметра ЩП120П к модулю МСД-200 возникает сообщение "сетевая ошибка 2" . Что означает эта ошибка ?
Добрый день! при подключение вольтметра ЩП120П к модулю МСД-200 возникает сообщение "сетевая ошибка 2" . Что означает эта ошибка ?
Добрый день. А как Вы его подключили, и какие настройки сделали?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Скорость обмена: 9600
Адрес: 1
Стоп бит: 1
Пров. четности: нет
Задержка ответа: 10
Modbus RTU
Функция: 3(ставил и 4)
Регистр: 0000
Таймаут: 1000
Тип данных: все перебрал
Группа: 0
Добрый день. Если это Ваш прибор http://ampermetr.ru/AmpVolt/SchP.pdf
То судя по всему у Вас не получится напрямую подключить его к МСД200 для получения нужных Вам данных.
Потому как ЩП120П не поддерживает протокол Modbus RTU и не указан соответствующий регистр хранения нужных Вам данных.
Судя по всему нужно использовать ПЛК для формирования запроса в нужном формате и последующей расшифровкой.
А при связи с ПК должна быть сервисная программа, делающая всё это.
Попробуйте напрямую обратиться в техподдержку, но скорее всего Вам скажут то же самое.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Прибор ЩП120П как раз и поддерживает Modbus RTU. Обращался ТП молчат что то
Благодарю. Вопрос решен. Если для кого нибудь актуален, вот решение:
адрес регистра: 0х0012
тип данных: Float32(Big-er)
http://www.mbm-pribor.ru/documents/techdoc/wp.pdf
наверное этот, приборы с возможностью программирования с протоколом Modbus RTU