Если взять ПЧ с сетевым интерфейсом и протоколом модбас и спящим режимом, боюсь и ПР не потребуется, а пока, как переходной вариант можно сделать спящий режим для ПЧ на ПР! И где Вы видели ПЧ с ПИД-регулятором и одним аналоговым входом, я честно говоря, не встречал таких, всегда не менее двух было?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Слукавил. 2 входа, но один по току, а второй по напряжению. Но, ПР у меня с выходом 4-20, и датчик давления такой же, соответственно в одно место не подключишь. Или может снимать напряжение задания с сопротивления в 500 Ом которое подключить в нагрузку выхода ПР200 4-20 , вроде ровно 10 вольт должно быть при 20мА?
Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 12.03.2019 в 18:02.
Ну вот, совсем другое дело, правильно думаете, 4-20 мА будет соответствовать 2-10 В, но это в принципе не важно, задание(уставку) можно масштабировать, как угодно!
Похоже с ПИД-регулятором и как задание(уставку) задавать разобрались, осталось спящий режим придумать, можно так: давление заданное время выше уставки на эн бар(ПЧ выдает минимально установленную частоту), то ПЧ засыпает, если заданное время давление ниже уставки на эн бар, ПЧ просыпается! Заданное время засыпания-просыпания и гистерезис давлений засыпания-просыпания настраивается, наверно могут быть варианты!
Я здесь немного подумал, коли Вы так и так используйте ПР200 для сна, то на ПЧ можно обойтись одним аналоговым входом, например: задаёте уставку ПИД-регулятору равную ВПИ используемого датчика избыточного давления(вносите в соответствующий параметр ПЧ), сигнал с датчика давления подаёте на вход ПР, с аналогового выхода ПР продублированный сигнал на вход обратной связи на ПИД-регулятор ПЧ! Для сдвига уставки в меньшую сторону, добавляете к сигналу обратной связи необходимый сдвиг, всё! Если ВПИ = 16 бар, то 1 мА соответствует 1 бару сдвига, то есть, если например к сигналу датчика добавить 4 мА, то уставка будет 16 - (4 х 1) = 12 бар!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2019 в 08:13.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Авто настройка отлично работает оказывается, нужно было просто потерпеть два периода раскачки). Выставились коэффициенты п79, и155. д40. И если их вбить, то заданная величина температура держится идеально но при этом объект постоянно раскачивает то минимум то макс. Короче не годится для таких маховых масс. Оставил пока как и было П1,5 И5, Д0. температура конечно не столь стабильна перерегулирование 1 градус, зато объект успокоился. В общем как-то не совсем идеально и ТАУ не для слабых умов)).
Еще ограничение мощности мин, макс только отсекают в режиме адаптации регулятора, а вот в обычном режиме не влияют, как заметил.
Можно вот так задание задавать:
Задание уставки.PNG
И не надо мудрить со вторым аналоговым входом!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Появилось время позаниматься с ПР200 и ПИДом. Решил все-таки использовать встроенный ПИД v1.00. Но задача была, чтобы было как на ПЧ -частота засыпания (после снижения регулятором частоты до определённой-полное отключение выхода) и давление выхода из сна. Подключал калибратор-вроде все более-менее работает. Теперь вот не знаю как сделать запись задания с облака в ПР200, просто ума не приложу какой блок использовать. Может кто подскажет. На суд выкладываю ПИД.ПИД.png