Странно, сейчас ПРМ стоит менее 4 тыс., Вы хотите за 6 тыс., за 6 тыс. есть уже сейчас по внешнему интерфейсу, типа МВ110-224.8А и на 8 входов, получается в 2 раза дешевле за 1 вход, да уж!
https://www.owen.ru/product/moduli_a...m_rs_485/price
Странно, сейчас ПРМ стоит менее 4 тыс., Вы хотите за 6 тыс., за 6 тыс. есть уже сейчас по внешнему интерфейсу, типа МВ110-224.8А и на 8 входов, получается в 2 раза дешевле за 1 вход, да уж!
https://www.owen.ru/product/moduli_a...m_rs_485/price
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2019 в 11:44.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ПРМ с транзисторными выходами пока не планируется.
Сейчас есть модификация ПР200-Х5 с 4 транзисторными выходами: https://www.owen.ru/product/pr200/specifications
Добрый день. Вопрос к Андрею Посохову, будет ли работать прм3 с датчиком ntc 1,8к при использовании в лоджике макроса ntc? Пр200 с данным датчиком работает.
Отлично это то, что надо. Спасибо ждем модуль в продаже
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Исходя из этой таблицы и практики все проходит шикарно, так же покапав немного макрос пришел к выводу, что пр200 довольно легко переваривает и сопротивление до 6.7к (проверено на практике) практически линейность характеристики не страдает, плюс это все применяется для ИТП где сопротивление датчика практически не выходит за пределы заявленные для пр200 кроме t* наружного воздуха но для Сочи это не критично тем-ра ниже -3 это АНОМАЛИЯ. Главное чтобы схемотехника входов прм3 была схожа с пр200. так что 12 ИТП ооочень сильно ожидают появление ПРМ3.
Если верить таблице, то до 5-7 градусов работать будет, ниже нет, AI ПР200 отличается по схемотехнике, вход легко переваривает сотни кОм, с погрешностью, которая для NTC не критична, ПРМ-3 строго не больше 3950 Ом, дальше будет код превышения предела. Так что лучше взять что-то из стандартной НСХ.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru