Тогда разделяйте по направлениям, с учетом что оборудование только Овен, если не ошибаюсь максимум 3 порта (если можно использовать Debug порт под RS485). Или в варианте ПЛК323 или как-то так то 4 вроде.
Ну или по зонам регулировки раскидывать, отопление отдельно, клапана отдельно.
Если вялотекущая регулировка, можно обойтись и Scada системой с возможностью управления, но тогда под нее отдельный ПК и на него не дышать в смысле убрать от него шаловливые ручки операторов и так далее...
DartVader - еще раз - никак, даже если вы сделаете вместо 9 линий 2 или 3, 4 и модули посадите серез повторители то время опроса будет очень большим. Там уже смотрите по процессам.
Тут вон 10 модулей не могут в 50 мс уложить (тема отдельная есть)... а вы там сколько поставите ? 500/8 - 63 модуля по 8 входов ?
Сами же писали что линии разветвлены и их 9.