    Тогда разделяйте по направлениям, с учетом что оборудование только Овен, если не ошибаюсь максимум 3 порта (если можно использовать Debug порт под RS485). Или в варианте ПЛК323 или как-то так то 4 вроде.

    Ну или по зонам регулировки раскидывать, отопление отдельно, клапана отдельно.

    Если вялотекущая регулировка, можно обойтись и Scada системой с возможностью управления, но тогда под нее отдельный ПК и на него не дышать в смысле убрать от него шаловливые ручки операторов и так далее...

    DartVader - еще раз - никак, даже если вы сделаете вместо 9 линий 2 или 3, 4 и модули посадите серез повторители то время опроса будет очень большим. Там уже смотрите по процессам.
    Тут вон 10 модулей не могут в 50 мс уложить (тема отдельная есть)... а вы там сколько поставите ? 500/8 - 63 модуля по 8 входов ?

    Сами же писали что линии разветвлены и их 9.
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2019 в 14:52.

Похожие темы

  1. Можно ли регуляторы ТРМ использовать как модули вывода?
    от mikxael в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 16:27
  2. Модули ввода и вывода Mx110
    от ГЛЮКОNIC в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:57
  3. Модули ввода-вывода или ПР200
    от rwg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •