Коллеги, добрый день!
Прошу помочь скорректировать программу для ПР200.
Задача следующая.
1) При изменении переменной ScrLF с экрана требуется включать оба выхода Q1 и Q2.
2) Выходы Q1 и Q2 можно включать через сетевые переменные, при этом должен быть активен статус о связи с внешним управляющим ПО (CONNECTED) или включен режим DEBUG. Если связи нет - обнулять сетевые переменные DO1 И DO2.
3) Если выходы Q1 и Q2 включены, то переменная на кране LF должна быть включена (Y).
4) Выходы Q1 и Q2 можно включать раздельно через сетевые переменные. При этом переменная на экране ScrLF не активна.
Написал программу, но загвоздка возникла в следующем.
Если переменная MODE активна, активны сет. переменнные DO1 и DO2 (т.е. управление с внешнего управляющего ПО), то при выключении переменной ScrLF с экрана не могу отключить статус MODE (или отключить выходы Q1(DO1) и Q2(DO2)). Помогите советом. Спасибо!
Ссылка на проект
Screenshot_1.png
Последний раз редактировалось dmitrymorro; 01.04.2019 в 11:18.
Вот, как обещал.
Primer_lcd.owl
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
здравствуйте.
пару недель назад поднимал вопрос об измерении на ПР 200 температуры раствора датчиками 50М, и скачками температур на дисплее при перезагрузке системы, и большой погрешностью регулирования.
После замены старого ПР 200.24.00 на новый ПР 200.24.00, скачки температуры при перезагрузке исчезли и пока что нареканий по терморегуляции нет.
на фото С/Н ПР 200 который вызывал вопросы, может что проявится при проверке, так как при замене прибора негативные вопросы исчезли, т.е. дело было не в датчиках и наводках.
Последний раз редактировалось Алексеев; 03.04.2019 в 15:45.
Здравствуйте
Не могу скачать макрос из "менеджера компонентов"
Версия ОЛ 1.13.184.17394
ОС Виндос 7
При выборе нужного макроса не выставляется галочка, при нажатии на "загрузить в проект" тоже ничего не происходит(.
Что не так?
С уважением, Ревака Юрий.