Добрый день всем. Есть задача, необходимо передать текущие данные со счетчика КМ-5 в пр=200 по сетке, но не могу нигде найти сетевые переменные КМ-5. Если кто сталкивался, помогите разобраться.
Добрый день всем. Есть задача, необходимо передать текущие данные со счетчика КМ-5 в пр=200 по сетке, но не могу нигде найти сетевые переменные КМ-5. Если кто сталкивался, помогите разобраться.
Использование интерфейса RS485 увидел ,а протокола modbus нет . Тогда говорить о пр200 нет смысла http://www.tbnenergo.ru/file/rukovod...atsii-KM-5.pdf
электронщик до мозга костей и не только
Существует адаптер для преобразования в модбас .Адаптер для КМ5.png
И документация с описанием регистров .
Регистры стандартные 3 х 000 чтение функция 4.
Не подключал но прорабатывал данный вопрос .
Последний раз редактировалось Алексеев; 07.04.2019 в 17:36.
Вот спасибо добрый человек!!! А то этот древний протокол LonWorks мне вечно жизнь портит, и адаптеров полно, а адекватных прог под них крайне мало. Еще раз спасибо...