прибор новый. EMD-PUMP — 0055 T.элихарт. не хочется пока думать,что прибор уже неисправен. наверняка в настройках что то ещё остается. частотник не запускается только по сигналу аналогов входа по току. как уже говорил.датчик давления он видит. а вот движок упрямо стоить . есть в настройках только то,когда минимум давления и когда максимум. и все. а вот задать на какой частоте должен работать движок при определенном давлении? вот этого я не догонял. ставил задание с потенциометром на пульте, задание ставиться. но движок на этот задание внимание не обращает. он все равно уходить на полную. это при 50 процентов давления. и все таки я думаю что датчик давления подключается не так.как показана на схеме завода.
уставки пид урегулирования не трогал . заводская настройка там. изменил 6.00-включение пид регулятора.6-01 не трогал. обратная связь отрицательная стоит. 6.02-источник задания уставки пид регулятора. пробовал все. ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. 6.03- источник обратной связи- ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. остальные не трогаю. где ошибка?
Почему у вас обратная связь - отрицательная? Наверно, при увеличении оборотов(выходной частоты) давление(сигнал датчика) увеличивается! И источником задания ПИД-регулятора, хотя бы для начала(эксперимента) поставьте - потенциометр пульта управления, проще экспериментировать если соответственно отмасштабировать! И команды управления наверно надо подать, запустить ПЧ в работу, я обычно настраиваю на трёхпроводное управление, с кнопками пуск-стоп!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Невозможно один и тот же вход FIC использовать и как источник задания и как вход обратной связи. Оставьте его для ОС. А задание сделайте пока потенциометром.
Если у вас вышел из строя встроенный источник 24 вольта, используйте внешний. Без датчика давления или с неправильно подключенным частотник должен выходить на 50 Гц, стоит только чуть тронуть потенциометр. Он, естественно, будет прибавлять частоту, пока не появится сигнал ОС, а если его нет, выйдет на максимум.
ОС и должна быть отрицательная, тут всё правильно.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2019 в 23:37.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я понимаю, что вы имели в виду. В данном случае правильно - отрицательная.
Положительная, это если при увеличении оборотов параметр уменьшается. Например, уровень при откачивающем насосе.
Кстати, а ТС упоминал, что у него там насос качает?
Может быть, он пытается использовать режим поддержания давления для циркуляционного насоса? Тогда затея изначально провальная.
Добрый день . насос должен поддерживать заданное давление в сети.при уменьшении подпитывать, при увлечении давления уменьшать подпитку. Конечно задумка не очень правильная. надо просто ставить регулятор на постоянно работающий насос. Но увы. кроме нас есть "умные " которым именно вот так с частотником надо.
насчет обратной связи, я тут не очень разбираюсь. попробую ваш совет.
1. Почему источник задания опорной частоты с потенциометра не устраивает.
Очень удобно, для оперативного управления.
Я всегда его назначаю.
2. Вы создаете сигнал обратной связи, при отладке?
Если его нет или он не правильный, то ПЧ будет работать на максимальной частоте.
Задайте сигнал, к примеру 10-15 ма. Потихоньку уменьшайте опорную частоту и частота на выходе ПЧ должна снизиться.
или задайте опорную частоту 25 Гц, плавно повышайте сигнал обратной связи, частота на выходе должна уменьшиться.