Сообщение от
A.Simonov
Добрый день.
Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 вышел на связь с облаком, однако прочитать параметры он не может.
Это возможно из-за неверных сетевых настроек или проблем с физическим подключением шлюза в модулю 3М.
Проверьте сетевые настройки на модуле 3М, убедитесь что правильно выбрали протокол, не забудьте после смены протокола перезагрузить прибор.
При смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.
Проверьте не перепутаны ли A и B, нет ли обрыва?
Убедитесь, что нет помех возле канала связи.
Убедитесь, что провода короткие и являются витой парой.
Для надежности, попробуйте опросить модуль с помощью OPC сервера, будет ли он опрашиваться?