  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Продолжаю тему.
    На данный момент пропала связь со всеми ТРМ-ми, два ТРМ138 и один ТРМ 202, причем проверяя конфигуратором Овен связь есть, пробую связаться через ОРС Lectus связи нет. Т.е похоже по протоколу Овен приборы работают , а по RTU Modbus не хотят - вопрос что делать...?
    Добрый день!
    После смены протокола перезагружали приборы по питанию? Какого года приборы?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  2. #12

    По умолчанию

    Прибор 2013 года, по питанию перегружал, на данный момент мучаю его на столе. Взамен поставил новый прибор работает без проблем...

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Прибор 2013 года, по питанию перегружал, на данный момент мучаю его на столе. Взамен поставил новый прибор работает без проблем...
    Прибор вообще не реагирует на запросы по протоколу Modbus? Или выдает какой-то код ошибки?
    Приложите лог Lectus.
    Также можно попробовать опросить с помощью Modbus Tester
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Прибор вообще не реагирует на запросы по протоколу Modbus? Или выдает какой-то код ошибки?
    Приложите лог Lectus.
    Также можно попробовать опросить с помощью Modbus Tester
    Пишет нет связи с прибором.
    Лог могу выслать позже, но там ничего интересного - запрос 3 строчки и нет связи с COM8 adr 80

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Пишет нет связи с прибором.
    Лог могу выслать позже, но там ничего интересного - запрос 3 строчки и нет связи с COM8 adr 80
    То есть Вы:
    - задали протокол обмена Modbus RTU
    - перезагрузили прибор по питанию
    - подключили к ПК
    - запустили опрос
    Связи с прибором нет

    Так?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  6. #16

    По умолчанию

    Протокол обмена задан Modbus RTU, прибор был проверен конфигуратором и Lectus -ом сначала по месту затем прибор был снят и подключен в мастерской. Опять проверен конфигуратором -связь есть- и ОРС Lectus - связи нет... в логах три запроса и связь отсутствует...

  7. #17

    По умолчанию

    Но что самое интересное - писал выше- пропала связь с двумя другими приборами еще один ТРМ138 и ТРМ 202 - диагноз аналогичен. По Овен соединение есть по Modbus NO/ и соответственно контроллер приборов не видит...

  8. #18

    По умолчанию

    Скачал модбус тестер - нет связи с выбранным СОМ портом...

  9. #19

    По умолчанию

    Хотя с тестером накладка, он и с другим прибором не имеет связи, почему то не нравится СОМ8...

  10. #20

    По умолчанию

    Судя по молчанию вариант только один - замена приборов...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPM не видит трм138
    от werewolf_92 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 10:10
  2. Кодесис не видит СПК
    от эндрю в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 08:20
  3. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  4. не видит трм138!
    от Игорь55 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 06:27
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •