Тема: СПК110 [М01] ТРЕНДЫ Ошибка Error 30405 occurrend

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,289

    По умолчанию

    Чтобы избежать подобных проблем - надо перед выключением питания отправить контроллер в мягкую перезагрузку через канал Reboot в узле Watchdog, и до загрузки проекта снять питание.

    Пункт меню недоступен, если флешка не соответствует требованиям (нужен FAT32, рекомендуется отформатировать этой утилитой) или папка с проектом называется некорректно (на новых СПК название папки - app.spk1xxm01). Из контроллера действительно лучше сначала следует удалить текущий проект, но на активность пункта меню это не влияет.