Сообщение от
Мария Мильчакова
Добрый день.
Вам необходимо проделать следующие действия:
1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
Так Вы проверите рабоспособность датчика
2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.
Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.