Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Проблема подключения датчика температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вам необходимо проделать следующие действия:
    1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
    Так Вы проверите рабоспособность датчика
    2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
    3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
    4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.

    Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вам необходимо проделать следующие действия:
    1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
    Так Вы проверите рабоспособность датчика
    2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
    3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
    4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.

    Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.
    С датчиком всё в порядке.
    Похоже проблема в ИТП

Похожие темы

  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  3. Проблема при подключения
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 05:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25