Показано с 1 по 10 из 21

Тема: автоматический реверс двигателя на ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ
    А если хочешь "зациклить"
    Захват-5.png
    Я бы вынес в отдельные переменные и на дисплей, на отдельный экран, для настройки, время прямого вращения, время обратного вращения и время паузы. Вдруг завтра надо что-то изменить? тогда не придётся заново прошивку править и перезаливать

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Я бы вынес в отдельные переменные и на дисплей, на отдельный экран, для настройки, время прямого вращения, время обратного вращения и время паузы. Вдруг завтра надо что-то изменить? тогда не придётся заново прошивку править и перезаливать
    Попробую так и сделать ) Опыта по согласованию ПР200 с панелью оператора пока нет. Буду экспериментировать с панелью СП307.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yupa Посмотреть сообщение
    Попробую так и сделать ) Опыта по согласованию ПР200 с панелью оператора пока нет. Буду экспериментировать с панелью СП307.
    Для начала вынести на экран самой ПР-ки. Уже проще будет. А в панель уже и позже можно настроить
    Последний раз редактировалось CleanS; 06.06.2019 в 14:03.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Для начала вынести на экран самой ПР-ки. Уже проще будет. А в панель уже и позже можно настроить
    Для задания таймеров с экрана есть пример в РП OWENLogic и help.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yupa Посмотреть сообщение
    Попробую так и сделать ) Опыта по согласованию ПР200 с панелью оператора пока нет. Буду экспериментировать с панелью СП307.
    Пример есть тут https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, так же есть проекты тут для СП315, но общие принципы одни для всех
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за информацию.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 12:03
  2. реверс ПЧВ от панели ЛПО1
    от zloiy_kot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 14:31
  3. автоматический реверс двигателя на УТ24
    от andrush в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:28
  4. реверс пчв
    от Shugai в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •