добрый вечер. Возможно ли использовать ИП320, как задатчик рецептов в ПР100? то есть на одном экране ИП320 пишем несколько переменных(до10) и передаем на ПР100. Сохраняться ли они после отключения от питания ИП320?
добрый вечер. Возможно ли использовать ИП320, как задатчик рецептов в ПР100? то есть на одном экране ИП320 пишем несколько переменных(до10) и передаем на ПР100. Сохраняться ли они после отключения от питания ИП320?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
тот же вопрос,но на ПР200? Спасибо
В этом случае проблем не будет - у ПР200 есть и RS-485 (как опция), и энергонезависимые переменные.
Пример настройки обмена:
https://ftp.owen.ru/IP320/01_Examples/ip320_pr200.zip
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
извините за неправильный вопрос. Сохраняться ли значения переменных(рецептов) в ИП320,после ее отключения?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо,Евгений
пРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАРАБОТКА СБРАСЫВАЕТСЯ В "0" . ПОСМОТРИТЕ МОЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ Я ЧТОТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ СПАСИБО, ИЛИ ПРИЧИНА МОЖЕТ В РЕТАЙНЕ ПЕРЕННОЙ . ПЛК 110-60(М02)+ ИП 320 - МАСТЕР
Последний раз редактировалось tankdisko; 25.07.2019 в 16:22.
Переменную mot перенесите из шапки PLC_PRG в GLOBAL_RETAIN.
Переменные, описанные в конфиге в Mobus (slave) имеют статус GLOBAL_RETAIN.
Кроме того, переменная start описана два раза - в конфиге и в шапке ПЛЦ_ПРГ. В шапке - лишняя. Переменные в конфиге имеют статус глобальных.
Не совсем понятен смысл передачи в ИП переменной типа REAL, если в ИП все равно отбрасывается дробная часть. Лично я предпочитаю обменивать по связи только WORD.
И самое главное - при включении питания mot_ctud на выходе CV имеет показания 0. Далее оно присваивается mot. По этому и происходит сброс показаний.
Показания необходимо аккумулировать в другой переменной, к которой прибавляются показания mot_ctud, а её сброс делается независимо от сброса счетчиков.
И вообще, алгоритм счета можно выполнить и без счетчиков из библиотеки, написав свою POU , где моточасы инкриминируются по фронту блинка.
Вот, малость накидал что мог. Это просто для ознакомления принципа.
В данном примере в ретайне сохраняются минуты, часы высчитываются математически. Задание новых моточасов приводит к пересчету счетчика минут. Переменная mot_reset нигде не задается, необходимо исправить.
Последний раз редактировалось Sulfur; 14.06.2019 в 13:58.
Спасибо большое все понял и все теперь работает