Показано с 1 по 10 из 38

Тема: отказ ПЛК110-60 М02

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,271

    По умолчанию

    ..........
    В ремонт.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.06.2019 в 08:40.

  2. #2

    По умолчанию

    Вот лог загрузки. идет по кругу.

    Owen loader 1.04

    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =0
    Last post module Id =0
    local_status =0
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11

    Owen loader 1.04

    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =-1383112377
    Last post module Id =-1574253439
    local_status =70102
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11

    Owen loader 1.04

    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =-309333689
    Last post module Id =-1557609328
    local_status =70102
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11

    Owen loader 1.04

    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =-1517293241
    Last post module Id =-1574255487
    local_status =70102
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11

Похожие темы

  1. Отказ от диска в комплекте с контроллерами
    от Сергей Лысов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:57
  2. Отказ Ethernet у ПЛК110 v2
    от rwg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 11:28
  3. Нет связи с АЦП МВ110-8А
    от maratsh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:51
  4. Ут1-pic отказ в работе с ошибкой err.
    от SergeyE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:28
  5. отказ плк 150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •