Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
1. Есть аналоговый сигнал с прибора, есть дискретный сигнал. Дискретный сигнал это ошибка(ведутся работы) прибора, собственно вопрос такой, как сделать что бы при ошибке прибора аналоговый параметр принимал вид недостоверного, и в архив не писался. Или же по дискретному сигналу с мнемосхемы, перевести аналоговый сигнал в режим сервиса, что бы показания не учитывались.
И при, допустим, построении отчета за сутки, данные при ошибке прибора не учитывались.
2.
Как можно организовать контроль границ, только не как в готовых блоках где аварийные и предупредительные границы, а по превышению на 1,2,5,10 % от допустимого ? В голову ничего не приходит кроме как скрипт с булевыми значениями которые вызывают событие, но может есть другое более простое решение ?
Тогда используйте ФБ "Установка признаков выхода" из раздела "обработка сигналов".
Спасибо.
Здравствуйте, никак не могу разобраться в MasterSCADA 4D в отчетах, а именно как в процессе исполнения в web-клиенте вывести отчет на визуализацию с возможностью сохранить его куда нужно или отправить на печать? Либо же вывести уже сформированный файл или дать доступ на скачивание.
UPD:Сам разобрался благодаря этому комментарию https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296728