[QUOTE=Валенок;309464]Т.е. быстрые счетчики это 1кГц максимум ?
Счетчик независимо от частоты будет прибавлять по единице, поскольку это аппаратный счетчик импульсов, и он никак не может "перескочить " через какое то значение. Даже если будут пропуски срабатывания, все равно приращение по 1 . Да и вообще, счетчик ИМПУЛЬСОВ не может " прибавить " сразу 10 - поскольку он срабатывает только на переходы ложь- истина. Иначе это будет уже не счетчик импульсов .
Вопрос времени реакции всегда важен. И если у Вас импульсы следуют чаще, чем 2 Тцикла ПЛК - то сброс (любого типа) будет приводить к потере импульсов. Поэтому плавно притормаживаем, обнуляем и разгоняемся дальше.
Или используем PRU ПЛК, там время реакции можно сократить до 2 мкс. Смотрите соответствующие темы на форуме.