Как организовать связь между ПЛК и ADAM-4051(4017+) по протоколу Modbus/RTU?
Как организовать связь между ПЛК и ADAM-4051(4017+) по протоколу Modbus/RTU?
1) Скачать руководство по конфигурированию ввода-вывода ПЛК http://www.owen.ru/documents/catalog...n_OWEN_2.0.zip
2) Создать в PLC Configuration модуль Modbus Master и сконфиругировать нужный набор регистров исходя из описания модулей ADAM
Уже полдня этим только и занимаюсь. Ошибка 81 Modbasа и все тут.
И регистры те и параметры связи. Ошибки нет если ставим режим работы Universal Modbus по изменению значения.
А вы не пробовали для начала настроить модуль на режим ModBus? По умолчанию он работает на DCON-е.
Восп. утилитой.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
да, с 4017+ так же (init на общий и поехали). в принципе работают неплохо, как дискретные, так и аналоговые входа.
господа, а можно пример готовый программки для работы с Adamом выложить куда-нибудь?
модбас устройство добавляете... адресация расписана в документации на адам....
Подключение модуля по ModBus очень четко прописано в описании работы с PLC Configuration.
У нас есть ПЛК 150ИL и модуль ADAM 4068 (дискретные выходы) проблема в подключении через Modbus. Прочитали эту ветку форума, инструкци и описания к модулям, пытались подключить как описано в видеоинструкции и modbus-master и modbus-slave, перепрошивали, переустанавливали CoDeSYS и target-файлы, ничего не получилось. Состояние выходов на модуле не изменяется. Подскажите как правильно подключить модуль и настроить его!!!