СПК 107 М1 и VPN-туннель
Имею спк 107м1 с IP 192.168.1.2 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.5. Напрямую втыкаю к ноуту с IP 192.168.1.5 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.2 ping.jpg
пингуется нормально.
в кодесисе указываю гетвей 192.168.1.2 связи нетcodesys 1.2.jpg
в кодесисе указываю гетвей local связь с панелью устанавливается по имени устройства.
codesys local.jpg
пробую по IP 192.168.1.2 , связи нет.
codesys 1.2.jpg
Что не так. До этого была такая панель, после ремонта, СПК 207. Хотя до ремонта работала отлично. https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31384. Но я её определил туда, где езернет не нужен.
Выручайте эта СПКашка должна за роутером работать, в сети её ни как не видать, а другие работают. Может секрет какой?
Последний раз редактировалось Serrk; 15.07.2019 в 16:12.
-
Супер Модератор
Добрый день.
Зачем вы для Gateway указываете IP-адрес СПК? Так работать не будет.
Поставьте для Gateway значение localhost.
-
Вот панель СПК 107м1 , ни связи ни пинга. IP 192.168.1.2 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.1
Locfl.jpg
А вот панель СПК 207 за тем же роутером, после VPN туннеля. И пингуется и связывается.
Lobnya.jpg
Вопрос, как в этогй сети заставить работать СПК 107м1 IP 192.168.1.2 .
-
Супер Модератор
При историях с VPN-туннелями должна помочь смена версии Gateway на более старую:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post302568
P.S. - хотя судя по отсутствию пинга, это не решит всех проблем.
Посмотрите настройки роутера - чем-то они должны отличаться для разных СПК.
Возможно, для начала стоит СПК1хх М01 завести в подсеть СПК207 c ip типа 192.168.3.11
И сетевые настройки СПК1хх М01 в конфигураторе проверить - тот ли шлюз и т.д.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.07.2019 в 17:45.
-
Проверил трассировку до СПК, пакеты не проходят. Запустил Codesys 3.5 sp 5, попробовал связаться с панелью из него. Свершилось чудо. Трассировка прошла и пинги пошли. Запустил КДС 3.5 SP11. Всё заработало. Примерно тоже было с СПК которое после ремонта пришло. Бред.jpg
Похоже, это глюк около Нового СПК и КДС SP 11? может в связке с Win 10.
-
Супер Модератор
C точки зрения СПК тут каких-то проблем нет - это подтверждается тем, что локально все подключается и работает.
Есть проблемы с CODESYS Gateway в версиях SP10 и SP11, которые проявляются при работе через VPN (пруф от разработчиков).
-
Ни какого VPN тунеля нет. СПК 107 воткнута в роутер метровым шнуром. За тунелем стоит другой СПК207 который прекрасно работает. Я его привожу в пример, чтоб исключить неправильную работу роутера. СПК 107 новая, только из коробки. Должна работать за VPN тунелем. Только какой смысл её везти за 300 км, если она сегодня опять не работает. И зачем менять было название темы?
И при чём КДСис если панель не пингуется? Мне как с ней связаться?web.jpg
Последний раз редактировалось Serrk; 16.07.2019 в 10:52.
-
Супер Модератор
Насколько я понимаю - если вы подключите СПК напрямую к ПК, то пинги пойдут?
Если да, то дальше надо разбираться с настройками роутера.
-
Serrk проверьте маршруты на своем ПК, она может не пингуется, потому что вам сам ПК не дает, а не роутер или панель.
-
За бонус не поможете? Я в маршрутизации середнячок