Подскажите, пожалуйста, модули МВ210-202 могут без контроллера, напрямую, выходить в облако если в сети Ethernet есть выход в интернет?
В документации сказано:
Сообщение от rp_owencloud.pdf стр.79
Подскажите, пожалуйста, модули МВ210-202 могут без контроллера, напрямую, выходить в облако если в сети Ethernet есть выход в интернет?
В документации сказано:
Сообщение от rp_owencloud.pdf стр.79
Могут. То что вы нашли в руководстве - опечатка. У нас есть видео с подробным описанием процесса: https://youtu.be/Ai9dSZHBFD8
Добрый день!
Модуль МВ210-101, прошивка 0.15.10
Проблема в следующем изначально он был с прошивкой 5.4
При включении модуль не видел датчиков(pt100 и 4-20)
Были следующие ошибки
У pt100 был обрыв , у 4-20 было связь с АЦП
После прошивки на 5.10, на входах висят ошибки обрыва для pt100 и значение слишком велико для 4-20, хотя датчики подключены.
Что бы это могло быть? (схемы правильные, модуль заменен резервным и там все работает)
Добрый день.
Попробуйте подключить перемычки и выставить термопарный код на входе.
Что будет показывать модуль?
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Отправляйте модуль в сервисный центр, где установят причину.
Список сервисных центров: https://owen.ru/servisnie_centri
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Простите за ранее, если глупость спрошу.
Подскажите, а универсальный сигнал 0..10В еще используется, а то в описании у МВ210-101 "–1...+1 В", "0...5 мА", "0...20 мА" (это я понимаю к 4..20 мА подходит), "–50...+50 мВ" и сопротивления....
А то я в тайге, в интернеты захожу редко, а тут новинки такие.
З.Ы. про "–1...+1 В" честно впервые услышал. как теперь с приводами быть у которых выход 0..10В.?
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Согласовывать сопротивления как будем?
Вы посмотрите спецификацию на ОВЕНовские делители - они не м.б. подключены к ОВЕНовским выходам 0..10В.
Другими словами: "вот вам костыли".
посмотрел РД01, сомневаюсь что его можно "напрямую" подключить к МВ210-101, придется городить схему, и универсальность входов пропадает автоматически.
А нет коробочного исполнения данных девайсов, что бы 2 входа, 2 выхода под провод, а не 2 клеммы и 2 штыря?