OPC работает только с 32 битными драйверами (так как приложение 32-битное).
Если ПО не имеет таких драйверов - значит подключить не получится.
Лучше поискать решения по подключению ODBC данной базы в интернете.
OPC работает только с 32 битными драйверами (так как приложение 32-битное).
Если ПО не имеет таких драйверов - значит подключить не получится.
Лучше поискать решения по подключению ODBC данной базы в интернете.
Спасибо.
Продукт (Мастерскада 3.10 + Универсал Мастер ОПС) купил неделю тому назад 15 июля 2019года.
Заметил следующее при экспорт/импорте Универсал Мастер ОПС слетает или не наследуется одна из настроек тэгов.
"Использовать перестановку байтов устройства"
Выставил к программе, далее нажал на экспорт, далее поработал в экселе и все вернул в программу.
Обеспечен ручной монотонный труд.
Несмотря на то, что в таблице CSV все верно указано при импорте переходит к дефолту.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Вы в Excel меняете чередование байт? Зачем?
Оставляйте настройки тегов по умолчанию, и меняйте настройки на уровне устройства.
Чтобы выставить нужно чередование или включить наследование от устройства - используйте групповые операции, в них есть такая функция.
Спасибо.
Затем, что мне в экселе это сделать одно движение, а в Мастер ОПС - 500 (не нашел групповых операций).
Да и ошибки при ручном вводе никто не отменял.
Вы смотрю так довольно часто так отвечаете, "незачем вам это, делайте так-то".
Ребят, ну доработать функцию импорта/экспорта и продукт станет более взрослым.
Делаю один тэг, выгоняю в эксель. Далее в экселе добавляю по аналогии 499 и возвращаю.
Это в принципе работает и сейчас.
Однако - признак этот ставит по умолчанию. Это скверно. Уверен что не большой труд по коду это исправить.
Будет полезно
Последний раз редактировалось krollcbas; 22.07.2019 в 12:15.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Какие 500? У вас что у всех пятиста тегов разное чередование байт?
Не может такого быть. Максимум что будет - это разное чередование байт у 2 байтовых и 4-байтовых чисел.
Выставляете настройки на уровне устройства, а у тегов включаете наследование от устройства (если теги уже добавлены, можно быстро включить у всех тегов через групповые операции). Специально так в 4 версии сделали.
Спасибо.
У меня, если быть точным 412 тэгов. Все к одному устройству. WORD мне не нужно переставлять, DWORD и REAL нужно.
Если это сделано специально, ну что тут скажешь. Мне бы было удобнее, если бы мне дали возможность избежать монотонного ручного труда.
Как выставил в экселе, так и должно наследовать (ИМХО). Просто иначе Вы придумываете правила, а пользователи их обходят. Для чего могут быть полезны эти танцы?
Вложение 43705
Это сам файл проекта:
https://yadi.sk/d/vwV-AKQ2fs8WlA
Заинтересован в том, чтоб продукт Ваш становился удобнее, гибче
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Судя по всему ваше жизненное кредо "простых путей мы не ищем".
Посмотрите видео по ссылке
https://yadi.sk/d/bV8YVPGmuNiJBw
Спасибо.
Поясните, пожалуйста, про MQTT.
Тут написано, что он доступен в безлимитной версии Modbus Master Universal MasterOPC Server:
https://insat.ru/prices/info.php?pid=49684
Чем тогда отличается вот этот сервер, который стоит в 3 раза дороже:
https://insat.ru/prices/info.php?pid=68334
В списке поддерживаемых плагинов для Multi-Protocol MasterOPC Server не нахожу MQTT, но в триальной версии он там есть. Можно ли его лицензировать для этого сервера?
https://insat.ru/products/?category=400
В Modbus он входит в безлимитную версию, а в Multi-Protocol - опция
https://insat.ru/prices/info.php?pid=68334
Спасибо.
Спасибо, остался только один вопрос: в чем тогда преимущество IIOT MASTEROPC SERVER по сравнению с безлимитной версий Modbus и Multiptocol?
В чем его особенности?