2 Wildelectric:
В плане интереса хотелось полюбопытствовать: чем вызвано такое большое количество количество контуров, и каковы их законы регулирования?

I. Для того, чтобы упорядочить идею, надо определиться с законами регулирования:

Отопление:
1. температура подачи квартала=F(температуры наружного воздуха)
2. температура подачи квартала=F(температуры подачи теплосети)
При этом перепад давлений в квартале есть величина постоянная!!

Для ЦТП с независимой схемой присоединения регулировать перепад давлений в квартале не нужно. Он определится подбором насоса.

ГВС:
Температура ГВС - постоянна.
При открытом водоразборе прекрасно справляется ТРМ12. Алголитм ГВС, встроенный в ТРМ32 лично мне совсем не нужен.

II. Применение ПЛК с готовыми алгоритмами вполне приемлимо на мой взгляд. Мне не париться.

III. Алгоритм регулирования ТРМ12 намного гибче алгоритма ТРМ32. Его и нужно брать за основу.