При подключении модуля МУ210-401 через modbus по TCP в Телемеханнике, дискретные выходы обнаруживаются как аналоговые. Что делать?Снимок.PNG
При подключении модуля МУ210-401 через modbus по TCP в Телемеханнике, дискретные выходы обнаруживаются как аналоговые. Что делать?Снимок.PNG
Добрый день!
В данном приборе запись выходов реализована через слово, побитовой записи через 5 функцию Modbus нет, поэтому реализовано через аналоговое целочисленное значение.
Для записи в прибор используйте ФБ шифратор-дешифратор ДП - на входе шифратора у вас будут задаваться дискреты, на выходе сформированное слово.
2019-07-04_112738.jpg
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Добрый день!
Есть возможность к КСОДу подключить панель оператора?
Последний раз редактировалось Starostin; 27.08.2019 в 10:26.
Добрый день
Да, конечно есть.
Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
Мы придерживаемся концепции в которой мастер всегда ПЛК, и он пишет данные в регистры панели. Пример настройки связи ПЛК -ТЛ с панелью ОВЕН СП310 - по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aVO2ldprssI&t=22s.
В связке Панель мастер- ПЛК слейв подход и нюансы будут другими - панель будет забирать данные из контроллера, и от интерфейса связи будут зависеть настройки ПЛК, но здесь также ничего сложного.
Какую панель и в каком качестве ( мастер\слейв) планируете использовать?
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
В качестве slave, это нужно для удобства службы кип, чтобы они смотрели как работают датчики, в каком состоянии параметры, не тревожа диспетчерскую службу. Обычно мы ставим ИП320 (старая диспетчеризация работает в режиме отправки смс на диспетчерский пункт, вот сейчас хотим перевести всю диспетчеризацию на телемеханику)
Тогда принцип работы как и с любым Modbus-slave устройством
Описываете карту адресов в удобном для вас виде - io-файл или шаблон в экселе, подгружаете его в телемеханику, и настраиваете опрос как обычно.
Регистры панели должны быть как параметры для записи, в которые вы будете писать нужные значения. Запись осуществляется через блоки сумм\масштаб или умн\деление, например.
Подробное описание карты в шаблоне excel по ссылке в видео: https://www.youtube.com/watch?v=jJUR...4_jl-1&index=7
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Спасибо большое!
Добрый день! Никак не можем понять почему ксод не выходит в интернет. Вложение 44340 добавили два соединения gprs снизу с протоколами 1 и 0, и все равно не отправляет данные на комм сервер
Вложение не прикрепилось.
Покажите настройки соединений, и настройки протокола GPRS.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Добавьте все свойства в каждый протокол - там будут параметры модема, и можно будет проанализировать поднялась связь или нет, либо посмотреть какую ошибку выдает модем.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/