Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
да примерно год не мешали, с открытой дверью около 2-х часов сбоя нет....может экран какой поставить....
У меня в щите стоит ПР200 и на расстоянии ширины ладони (6-8см) от него - частотник.

Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
проблема вроде как решилась, после увеличения времени на задержках включения и заменил сетевую переменную на блок входной переменной, которая позволяет менять время встряха с экрана.....что именно дало результат не знаю.
Строго говоря, проблема не решена, т.к. не найдена и не устранена причина.


оказалось не пневмат.
Принцип работы пневмозажима?
Зажимает при подаче напряжения(одна катушка),
разжимает при подаче напряжения(одна катушка), или имеет 2 катушки на 1 пневмоцилиндр? - конструктивно правильные решения.