Сообщение от
Александр Ч.
Три года уже живу с теплыми полами(и батареями). Регулировка ТП только по подаче трехходовым(макс 40 гр.С). Гребенкой вручную настроил оптимальную температуру для каждого контура. Для дальнего на максимум, для ближнего(где общая подача) на минимум, остальные примерно в среднее , плюс/минус. В зависимости от назначения помещения-кухня, коридор, вх. группа побольше, детская тож, спальня, кабинет, гостиная поменьше. Задаю только общую подачу. Контура ТП же параллельные, в одном увеличишь, в другом понизится. Контроллер с ума сойдет, или клапана регулировочные сотрет в порошок бесконечными юзаниями.
Система ужасно инерционная. Можно утром отключить, вечером включить , или наоборот. Спать с теплым полом невозможно, душно. Бывает на ночь совсем отключаю. Если не -20... на улице.