    ОЛ 1.15.215.19479. ОЛ должен быть запущен? 2.16 - встроенное ПО ПР200.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    ОЛ 1.15.215.19479. ОЛ должен быть запущен? 2.16 - встроенное ПО ПР200.
    а адрес 16?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    а адрес 16?
    16 - должен быть адрес COM порта вне зависимости от того, как ПР200 видится в устройствах?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    16 - должен быть адрес COM порта вне зависимости от того, как ПР200 видится в устройствах?
    Да не адрес ком порта, а адрес слейв устройства он 16 равен, а ком порт это как раз тот номер как ПР200 определяется в диспетчере, на видео я же показывал окно настроек для Modbus Poll, кстати я проверял в 1.13.188
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Ну адрес слейва у меня свой. А имеет значение из какой ОЛ в ПР программу записывать? Или должна быть запущенна эмуляция в ОЛ для обмена по СОМ порту?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Ну адрес слейва у меня свой. А имеет значение из какой ОЛ в ПР программу записывать? Или должна быть запущенна эмуляция в ОЛ для обмена по СОМ порту?
    В смысле свой? Я не уверен что там можно менять все произвольным образом, хотя не проверял. Я работал из OL 1.13.188, ничего дополнительно запускать не надо, OL закрыть или в offline, иначе не будет подключения сторонней программой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Можно и полезно устроить буль-переменную, которая при включении висит в определенном состоянии заданное время, и по ней можете присваивать на входы некую нужную величину, а не сост входа. Также по ней красиво показывать экран с текстом заставки (заголовок, номер версии), переключая затем на рабочий экран. Всегда входы при включении недостоверны и если по ним что-то непрерывно контролируется, то об этом в программе надо позаботиться либо придавая входам на некоторое время значение искусственно, либо временно блокируя действия на их недостоверное значение.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 11.11.2019 в 13:26.