как сделать масштабирование на уровне ОРС сервера?
как сделать масштабирование на уровне ОРС сервера?
Использую запись значения в модбас ОРС сервер значение по изменению . Связь с объектами по GPRS не совсем надежная .
Иногда команда не проходит . Вы мне советовали создать событие и в действии переприсвоить и для ОРС сервера
это будет означать что значение изменилось .
Так и делал всегда WIN 7 . Но сейчас столкнулся подключившись к объекту ( прямо сейчас задают вопросы хоть даже воскресенье)
идет переприсвоение , а он ОРС сервер не реагирует .
Ранее задавал вопрос . В WIN 7 управление улучшилось .
Может быть Я Вас не правильно понял . Делаю следующим образом .
Через повторитель по условию подаю значение в переменную ОРС сервера .
Затем дублирую в событии в действии присваиваю этой же переменной ОРС сервера выход повторителя .
Пояснение .png
Может быть Я не правильно понимаю . А как правильно , чтобы ОРС сервер воспринял изменение переменной
если она не меняется ???????????
Последний раз редактировалось Алексеев; 01.12.2019 в 19:58.
Вообще если значение из скады пришло в ОРС сервер, то он должен пытаться его записать все время - пока не запишет. Наш ОРС сервер делает именно так.
Насчет записи по действию. В целом все верно. Только само значение для записи в ОРС у вас откуда берется? От команды (вводит оператор)
Спасибо.
Запись значения типа WORD формируется диспетчером ( состоит из многих команд каждый бит это какая нибудь команда ) .
затем идет подтверждение диспетчером "выполнить" , и через повторитель по условию значение передаются в систему ( в ОРС переменные ) .
А в Мастер Скаде стоит галочка передавать значения в сервер по изменению . Если поставлю галочку передавать периодически то ОРС сервер
начинает ругаться что уже задача стоит в очереди .
И если запись прошла не удачно , то можно только изменить какой нибудь командой значение то после этого можно будет и ту и это ( обе) записать.
Поэтому приходиться по заднему фронту "выполнить" формировать событие с функцией присвоить и еще через некоторое время еще раз для надежности .
но в WIN 10 как мне кажется эта функция ( формировать принудительно изменение) под вопросом .
Может быть есть другой метод принудительно формировать изменения чтобы Мастер Скада передавала команду в ОРС сервер ---записывать .
Я это имею в виду передача команды серверу .
Я это имею ввиду.jpg
Последний раз редактировалось Алексеев; 02.12.2019 в 10:32.
Да несколько . И при этом несколько комбинаций . При этом все диспетчера девочки . Создают комбинацию режима работы котельной .
А затем подтверждают эту комбинацию кнопкой " Выполнить" .
Разве Вам не кто не задавал вопрос почему только два режима передачи данных в ОРС сервер ??????????? А совместный ?????? Или же по команде .
Или же комбинированный по изменению , периодический ( период допустим 1 минута и более ) и по команде .
В ПЛК в Модбасе все это реализовано . Можно и периодически и по изменению и комбинированно передавать данные в SLAVE устройство .
Тогда делаете команды - в них делает ввод операторы. Связи с ОРС у них не делаете.
Делаете еще один набор команд, у них ставите с ОРС тегами.
Создаете команду типа Дискретный, и помощью действия присвоить присваиваете тегам со связями значения, значения тегов в которые делается ввод.
В этом случае запись будет проходить даже если значение не менялось
Спасибо.