Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Modbus Master как и что?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gOsToFf Посмотреть сообщение
    К сожалению данную авторизацию придумал не я, так что как там работает так и работает. Я бы вообще отключить будь такая возможность, ибо физически все это дело будет сильно отрезано от цивилизации.

    А по библиотекам если честно до конца все равно не совсем понятно стало, как запись multi делать. на эмулятор приходит совсем не то что отправляю.
    Кто подскажет, как правильно сформировать переменную для данной последовательности {0x65, 0x70, 0x4D, 0x20, 0x45, 0x43 }?
    Дебри какие-то.
    Используйте в конфигурации "String output module State, заносите туда строку
    'epM EC'; (*Это и есть 0x65, 0x70, 0x4D, 0x20, 0x45, 0x43 *) длина - 3 регистра
    командуете в программе в нужный момент для отправки

    Захват-1.png Захват-2.png

    И все дела!
    Последний раз редактировалось petera; 14.01.2020 в 15:19.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Дебри какие-то.
    Используйте в конфигурации "String output module State, заносите туда строку
    'epM EC'; (*Это и есть 0x65, 0x70, 0x4D, 0x20, 0x45, 0x43 *) длина - 3 регистра
    командуете в программе в нужный момент для отправки

    Захват-1.png Захват-2.png

    И все дела!
    Грациозно, идеально и даже работает
    Спасибо!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Добрый день, вопрос маленько не по этой теме, но я почему то не могу создать новую тему...

    Вопрос следующий: Необходимо с ПЛК110 писать регистры модбас по адресам с 62А81h по 62В80h. Стандартные средства не поддерживают такой большой адресации, библиотека Modbus.lib тоже.
    Существуют еще какие то решения?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    пишите в адреса 16#1000 до 16#10FF 16 функцией
    To capzar: Не понял Вас, я могу писать адреса 16#1000, но мне надо 16#62А81. И про 16 функцию то же не могу сообразить, это по описанию запись с использованием маски...
    Напишите чуть подробней плиз.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    То capzar: Квест я не осилил, но вы натолкнули меня на правильный путь и я нашел ответ в книге "ПЛК DELTA серии DVP, протокол связи версия 1.0". Большое спасибо, теперь я знаю как подружить ПЛК110 и PLC DELTA DVP.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •