Добрый день!
Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
в ПР200 через панель СП270.
Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
нет возможности. Знначения в панель получаю.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
в ПР200 через панель СП270.
Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
нет возможности. Знначения в панель получаю.
А почему нельзя МВА8 подключить к пр200 в первый слот RS485? А второй слот пр200 сделать Slave и из него брать данные для сп270.
А в чем проблема?
У панели два порта, к первому, например PLC, подключаете МВА8, наверно так и сделано - "Знначения в панель получаю."
Порт Download в режиме Мастер использовать для связи со слейвом в ПР
Только не забудьте в разъеме порта Download, со стороны панели, сделать перемычку между конт.5 и 6. Иначе порт Download останется в режиме загрузки проекта.
Теперь берете ф.область, режим непрерывно, функция Копировать регистр (источник - регистр МВА8 приемник - регистр ПР).
Захват-1.png
Эта ф.область должна быть "Глобальная" если экранов несколько.
Последний раз редактировалось petera; 24.01.2020 в 12:50.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо petera, буду пробывать.
А если к одному порту панели подключить МВА и ПР200,
то как организовать обмен?
т.к 2 интерфейс ПР200 работает с облаком.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
на панели значение температуры 24.7
а на ПР200 999.9
ЧТО НЕ ТАК
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ДА сплавающей точкой