Т.е. те которые были сохранены обнуляться?
Т.е. те которые были сохранены обнуляться?
Все переменные Retain и область регистров Модбас при включении будут иметь нулевое значение. Лечится заменой аккумулятора.
Люди добрые, помогите. Проблема в том что не программист)))) Много аналоговых значений читается с МВ110.8А обрабатывается контроллером и уходит на пару панелей. Скорость всей этой системы стремиться к бесконечности(очень долгая реакция), все прописано через стандартный конфигуратор ПЛК. Читал здесь на форумах, что через бибки в разы всё быстрее, но не пойму как ими пользоваться поскольку примеры в основном на ST, а я как BadProgrammer(больше КИПовец), разрбрался только в CFC. Прошу примерчик использования чтения МВ110.8А с помощью библиотек, и уже прям наглость с моей стороны, примерчик записи на панель. Так сказать внедряю овен на производстве не умея с ним работать, и мне это нравиться)))
Добрый день коллеги. Работаем с МВ110-224.8ДФ и ПМ210. Есть ли возможность автоматического обнуления счетчика? Нужно чтобы модуль показывал 0(нет сигнала) и 1(есть сигнал).
Добрый день.
Используйте битовую маску.
Вложение 46879
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Она же задействует все входы? А нам нужно на каждый в отдельности. Или я не правильно понимаю.
Elothan
Да, неправильно. Вернее просто немного недопонимаете.Или я не правильно понимаю.
Допустим, имя переменной, куда читается битовая маска именуется Mask_MB, а нам нужны состояния только 1, 3, 7 и 16 входов.
Алгоритм будет выглядеть так:
Читаем в Mask_MB битовую маску с МВ (word)
Далее присваиваем нужным переменным (bool) биты маски:
In_01:=Mask_MB.0;
In_03:=Mask_MB.2;
In_07:=Mask_MB.6;
In_16:=Mask_MB.15;
Все довольны, все радуются.
У нас получается как. Есть допустим датчик двери. Если мы закрываем дверь, он выдает логическую единицу. Но, когда мы размыкаем (т.е. открываем) дверь связь со входом теряется и выходит что он отключен. Вход не меняет значение на логический 0. Как бы нам побороть данную ситуацию, подскажите пожалуйста.
Так, как я пропишу и куда это. Мы работаем с сетевым шлюзом ПМ210.
Это пишется в ПЛК.как я пропишу и куда это
Тут два варианта: либо "зависает" датчик, либо какие-то проблемы с опросом. Для получения объективного состояния входов опрос должен производится в цикле.когда мы размыкаем (т.е. открываем) дверь связь со входом теряется и выходит что он отключен. Вход не меняет значение на логический 0.