    Вот такой вопрос неожиданно возник, но это, насколько могу понять, недоработка не ОЛ, а прошивки ПР200: в системном меню постоянную времени фильтра настройки аналоговых входов можно изменить в диапазоне от 0 до 10 секунд, что составляет менее 1/6 полного диапазона из программы ОЛ(0-60 с), что это за прикол, как его обойти или когда поправят это безобразие, нет слов не ругательных! Неужели переменную состоящую из 5 знаков(разрядов) не сумели на экране поместить?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2020 в 01:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот такой вопрос неожиданно возник
    вопрос неожиданно возник, а где применяется фильтр даже пускай в 10 секунд, я уже не спрашиваю про 60 секунд?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,358

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вопрос неожиданно возник, а где применяется фильтр даже пускай в 10 секунд, я уже не спрашиваю про 60 секунд?
    У нас на ВЗУ уровень в накопительной ёмкости изменяется очень медлено, не более 3 миллиметров в минуту и там в ПР200 стоит постояная времени фильтра 60 секунд, установлен датчик избыточного давления(для измерения уровня) с ВПИ = 0,025 МПа.
    Как говирил товарищ Берия: был бы человек, а статья найдётся!
    Было бы идеально добавить возможность использовать этот параметр в программе, тогда и проблема отпала сама-собой, я так думаю.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •