Все вышепредложенное проделано в первую очередь. Вот проекты. Просто вывод температуры воды на табло ипп120. На ипп выводится 0 (тот, который по умолчанию.), а должна выводиться температура, та же, что на пр200.
1."Чтобы отобразить что-то нужное, нужно сначала передать что-то нужное, а у вас регистров нет"
2. Почему оба устройства работают в режиме Slave? Обмен по сети так не работает.
В сети должен быть мастер. Обязательно. В вашем случаее это ипп120.
Последний раз редактировалось Никита Сергеев; 17.02.2020 в 13:53.