Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
Интересует следующее:

1. Возможно ли управлять МДВВ и сп270 по Ethernet через преобразователь интерфейса RS485->Ethernet, для записи/чтения параметров (одновременно) через самописный сфот на .Net
Да, возможно.

Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
2. Что предпочтительнее (по надежности): Modbus RTU, Modbus ASCII, Овен-протокол?
Протокол ОВЕН панель не поддерживает. Поэтому варианта остается всего 2. В каком режиме Вы планируете использовать панель и МДВВ. Если МДВВ только в режиме слейв, то панель может работать как в мастером так и слейвом. Если Вы планируете использовать панель как слейвом. То тогда только RTU. В общем выбор такой.

Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
3. Есть ли библиотека по работе с протоколом Овен для среды .Net?
У нас есть динамическая библиотека. Ее можно скачать с нашего сайта.

Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
4. МДВВ с питанием на 24В, будут работать от 12В?
Нет. Более того МДВВ с питанием 24 вольта не существует. На 24 В существуют только Мх110. Но они не будут работать от 12 вольт.