Какая уставка температуры при автонастройке?
Какая уставка температуры при автонастройке?
уставка 70 ,регулятор проигнорировал ее,температура идёт вверх,настройка не закончилась
На автонастройке перебег - это нормально. Попробуйте уставку для автонастройки сделать 50.
Что за скачки? Вы не ПИД регулирование используете? Контактором включаете нагреватель? Электронника почему может сдохнуть?
Вопрос актуален!!!!
Что беспокоит то? Просадка сети? Так либо проводка хилая, либо подстанция К вам приехать провода поменять или что? Прибор то тут причем?
1. Самое простое -ТРМ251-ИРР плюс HD4025-LA. 2. То же HD4025 с выхода Т уже имеющегося ТРМ251-ТРР, плюс параллельно входу ТТР электролит(С) 3. Внешнее устройство плавного пуска на 5 кВТ к примеру, если есть такие. Применяются для плавного пуска э/дв(болгарок и пр.)
Это разумеется не решит проблему просадки напряжения при включении тэнов на полную мощность. Разве что сделает это менее заметным визуально