Аналогичная проблема.
Но есть еще одно дополнение:
CodeSys v 2.3.9.9
В визуализации HMI применяются bmp растровые изображения, с которыми связаны переменные.
Переменные переключают имя bmp файла, который должен отображаться.

Так вот в процессе разработки и симуляции в окне не всегда отображаются картинки.
При работе на объекте картинки отображались корректно, но после доработки ПО картинки пропали и визуализация перестала отвечать на действия оператора.
Пробовали полностью выключать и включать контроллеры совместно с управляющим компьютером.

После неудачных попыток сделал откат ПО до предыдущей версии.
Однако работоспособность визуализации не восстановилась.
Пробовал также полностью выключать оборудование и включать - не помогало.

Оставив оборудование выключенным на ночь, с утра пришла смена и включила оборудование и визуализация работала корректно.

Пожалуйста подскажите в чем причина, как исключить появление такой проблемы. ПО все-таки надо корректировать.

Доработка ПО заключалась в двукратном увеличении времени опроса нескольких датчиков и одновременном уменьшении периода опроса одного датчика через "Конфигурацию ПЛК"
Состав системы:
ПЛК 154
МВА 8 1 шт.
МВУ 8 2 шт.

персональный компьютер:
Intel Celeron E1400 2 GHz 1 Gb RAM
HDD 120Gb
Video Intel 82945G Express Chipset Family
128Mb VRAM 1280x1024 32 bit
Аппаратное ускорение полное. Совмещенные записи включены.