    Спасибо огромное!

    По инвертированию сигнала что-то не получается получить "быстрее энкодер - снижается частота АД". Получается наоборот "быстрее энкодер - быстрее частота АД"
    То есть если я пар. 5-57 ставлю 0, а 5-58 - 50, то АД отслеживает скорость поворота энкодера и увеличивает свою собственную. Но если в 5-57 ставлю 50, а в 5-58 - 0, то АД не реагирует на энкодер вообще.
    Пробовал так же менять местами 5-55 и 5-56, но после "Ввод" значения автоматом возвращаются к прежним. Мистика

    А с отключением реверса при смене направления вращения энкодера проблема решилась тем, что к ПСА подключен только один выход датчика и направление он отследить не может.
    Последний раз редактировалось Ермолино; 14.05.2020 в 03:11.

Похожие темы

  1. Как инвертировать параметр?
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 17:08
  2. Как инвертировать выход ТРМ1?
    от Клмнайкинс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 20:27
  3. ПЛК63 дисплей инвертировать текст
    от kholonkin в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 19:19
  4. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 19:01
  5. как инвертировать сигнал в трм251?
    от deimos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •