Ясность есть, прочитайте первое сообщение нужно придумать логику автоматике остальное лирика и отступления
А как должна работать автоматика около нее надо дежурить? Ни каких понтов 40 тыс для сенсорной панельки с модулями обычная цена
Как Вы сделали, при достижении 100% мощности нагревателя температура не достигает заданного значения, хоть там и дежурь, это вам не поможет, разумней потратить деньги с толком, первое, что сделать - найти грамотного спеца, с уровнем знаний средней школы, более и не требуется для ваших задач!
Вам предложили вариант с одним ПИД-регулятором, если у вас их два, то можно сделать так: в первом ПИД-регуляторе(диапазон 0-100%) при достижении на выходе мощности 0-50% - мощность нагревателя изменяется в диапазоне 0-100%, при достижении на выходе значения 50-100% - множитель задания скорости вращения вентиляторов(потока воздуха) второго ПИД-регулятора изменяется в диапазоне 1-0, всё!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.05.2020 в 19:02.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Так не получится, мне нужно уменьшать мощность плавно а так получается он передет на второй пид регутор с урезоной мощностью выдаст 100℅ и не будет не какой плавной регулировки скорость упадет но это будет не рабочий вариант температура будет меняться воздуха и придется постоянно поправлять коэффициент мощности
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Спасибо изучу
При включении установки, в холодное время года, когда температура в помещении ниже уставки такое возможно(быстрое уменьшение скорости вращения вентилятора с уставки до нуля), это будет говорить, что у вас быстро изменилась выходная мощность первого регулятора от 50 до 100%, соответственно множитель уставки второго регулятора изменился с 1 до 0 и это связано с неправильной настройкой первого регулятора, он не должен так резко менять выходную мощность, должно быть достаточное время, чтобы результаты изменения выходной мощности успевали дойти в регулятор через обратную связь(датчик температуры) иначе он у вас будет работать практически в релейном(двухпозиционном режиме) или на 0 или на 100% мощности, надеюсь, понятно объяснил! И со вторым регулятором аналогичная проблема, если это конечно регулятор, а не просто задание выставляете на определённую частоту вращения вентиляторов(выходную частоту ПЧВ)! Какой датчик Вы используете как сигнал обратной связи второго ПИД-регулятора(если Вы утверждаете, что у Вас 2 ПИД-регулятора)?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я наверное не понятно объяснил потому что не туда уходим, в понедельник вторник допишу программу и залью.
Вообще-то первый регулятор и сам процесс регулирования температуры в десятки раз более инерционный, чем процесс регулирования скорости вентилятора(потока воздуха)! К тому же выходная мощность первого регулятора в диапазоне 50-100% изменяет множитель уставки для второго ПИД-регулятора в диапазоне 1-0, не значение на выходе второго регулятора, а значение уставки, через сколько времени изменится значение на выходе регулятора зависит от его настроек, но она и так будет плавней в десятки раз чем можно было сделать(из-за меньшей инерционности процесса изменения скорости вентилятора(потока воздуха) из-за настроек первого регулятора, вот на это можно жаловаться, что процесс идёт медленнее, чем можно сделать, а не наоборот!
Я примерно как-то так это вижу:
Столовая.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2020 в 02:18.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.