печально.
питание на пр-кп10 приходит от самого прибора (24в). номер, контакта на память не помню, кажется, 5-ый.
-
Пользователь
заработал (засветился индикатор) пр-кп , когда поменял кабель от пр110-задом на перед.но связь не устанавливается,значит дело в кабеле ,и еще прошивка установленна первоночально или нет в пр11о
Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 22:28.
-
странно. кабель-то "прямой".
про прошивку - это вопрос? если да, то в приборе изначально "пустая" пользовательская программа - входы с выходами никак не соединены.
еще несколько моментов:
- интерфейсный кабель подключать только при выключенном питании прибора!
- "связь не устанавливается". вы как определяете? в статус-баре, в правом-нижнем углу написано, что прибор не подключен?
-
Пользователь
Потянул,погнул концы кабеля ,все пошло.Против лома нет приема.Но только с Owen easy, logik не видет пр.Кабель то прямой ,но зеркальный,если его повернуть ,другие жилы будут работать на те же контакты.Я про вашу прошивку спрашивал(системную)
Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 22:57.
-
Пользователь
Странно,когда пишу простейшею программу logic дает добро,но стоит написать то ,что мне надо-логика, триггера ,таймер счетчики - получаю восклицательный знак ,правда я написал ее раньше и задал другой тип ПР110-на 220в.может в этом причина.Проверил-причина в этом,странно-
Разве должно иметь значение какое питание Пр110 и есть ли там часы.Предеться переписать.
Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 23:34.
-
да, надо разрабатывать программу под конкретный прибор, который у вас.
вопрос о переносимости программы между разными моделями пока открыт. будет что-то типа "экспорта-импорта" или "макросов".
-
Пользователь
и последнее на сегодня, не работает генератор при задании одинакового времени включения и выключения.я думал этим параметром задают время импульса и паузы,разве не так.или здесь перепутаны понятия.
-
так и должно быть. вы все правильно поняли.
единственное, что приходит в голову - у блока есть нюанс - он начинает сначала выдавать логический "0", а потом уже "1".
может вы просто не дожидаетесь "1"?
Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 19.01.2010 в 10:04.
-
Пользователь
программировал в Owen Logic задавал 1и1 сек,индикатор выхода постоянно светится, когда задал 2 и 1 сек-замигал.Управлял по внешнему входу.
Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2010 в 10:44.
-
пришлите программу, попробуем повторить.