Сообщение от
melky
Ну прямо таки....
2020-05-27 14:02:00 Сеанс связи с КП 64 "Mercury230", тип: KpMercury23x, адрес: 20
2020-05-27 14:02:03 Сеанс связи с КП 73 "Mercury230", тип: KpMercury23x, адрес: 82
У каждого счетчика по 8 запросов и ответов. Запросы по 6 байт, ответы 19, 19, 19, 15, 12, 12, 6, 16 байт - время между запросами двух устройств 3 секунды. Могу еще сократить.
Поставил паузу между запросами 100 мс, между двумя устройствами 1 секунда.
пауза 50 мс, время начала опроса второго устройства та же, что и у первого. з.ы. сейчас циклический опрос включу.