OPC и 1c
Добрый час.
На предприятии используется контролер OWEN, МВ210-202. Соединение через IP. OPC сервер работает, показания датчика считываются.
Есть желание считывать данные с OPC в 1с систему.
Подключение к OPC происходит через библиотеку opcdaauto.dll. Подключение и запуск происходит. Все отлично.
НО!
При создании группы OPC не происходит добавление тэга. Ошибка (0xc0040007) или "Неизвестная ошибка".
Обращение делаю через команду AddItem("Параметр1", 1)
В Параметр1 = S1.MV210-202.Parametrs.Tegs.uCount
Помогите пожалуйста может я не правильно обращаюсь к тегу?
Фото.png
-
Вот что нашла по ошибке (0xc0040007).
Возвращенный код ошибки 0xC0040007 (3221487623)
Проблема:
элемент больше не доступен в адресном пространстве сервера.
Возможная причина:
1. Не удалось добавить элемент, но клиентское приложение не удалило его из группы OPC.
2. Тайм-аут сервера и удаление всех элементов из таблицы опроса.
Только мне не совсем понятно...