Болт с гайкой и промежуточной шайбой ещё как-то можно оснастить пружинной шайбой (гровером, а лучше звездчатой или тарельчатой пружинной шайбой), а вот клеммник нужен опять-таки с пружинными зажимами.
Циклически следующие нагрев и остывание алюминиевого провода под жестким винтовым зажимом ведут к неупругой деформации алюминиевого проводника. Остывая провод не возвращается к прежней форме, а из круглого постепенно превращается в провод овального сечения. Вот тут кабель ВВГнг ls можно заказать. Контакт ослабевает, при протекании тока нагрузки нагревается сильнее, деформируется сильнее, а при остывании ещё более ослабевает. Причинно-следственный круг замкнулся.
По этой же причине на алюминиевых жилах силовых кабелей начинают болтаться некогда плотно обжатые медные кабельные наконечники.
Медь же при температурной деформации сохраняет упругость, и при остывании возвращает свою форму.

Пружинный зажим Wago способен отследить изменение геометрии алюминиевого проводника. На 2,5 кв.мм это стандартный зажим.

Поэтому-то от алюминия и отказались в жилищном строительстве.
Некому уже контакты подтягивать. Контактов стало слишком много из-за нашей возросшей энерговооруженности.
да, вы абсолютно правы!