Добрый день.
Подскажите пожалуста, как опрашивать ПЛК323 из другой SCADA (не Телемеханика Лайт) по МЭК-104?
Нигде не могу найта размер полей и адрес ASDU настроект МЭК-104.
Добрый день.
Подскажите пожалуста, как опрашивать ПЛК323 из другой SCADA (не Телемеханика Лайт) по МЭК-104?
Нигде не могу найта размер полей и адрес ASDU настроект МЭК-104.
Настройка EnLogic ПЛК323:
Сделано
Настойка связи - присвоин адрес порт 30292
На закладке Контроллер - Задача МЭК стоит галочка - Настройка задачи МЭК (В этом пункте есть стандартные настройки порта и таймингов но нет адреса ASDU)- Максимальное число соединений = 2
В Каналы ввода/вывода - Добавлен КП МЭК-104, в котором в полях IP-адрес ПУ 1 и ПУ 2 указаны адреса серверов которые его будут опрашивать
В параметрах ТС ТИ и ТУ в пункте Передавать параметр на ПУ = Только при опросе из любого ПУ
Итак связь с контролером поднялась, но обмена нет, только идут квитанции об удержании канала :-(
Поборол я обмен с ПЛК323 из другой SCADA благодаря WireShark! Благодаря этому сниферу удалось выяснить адресс ASDU и функцию по которой он передает даные!
Но замечу в документации на Телемеханика Лайт и на контролер ПЛК323 даные параметры нигде не указаны хотя и обязаны быть!
Oakim777, добрый день!
Не могли бы помочь с настройкой связи с ПЛК323 по мэк104? Желательно подробно. Заранее премного благодарен! Если будет удобнее на почту, то o.segeda@asterelectro.ru
Oakim777, день добрый!
Можете помочь с подключением к плк323 через мэк104 из другой скады? Желательно детально. Заранее очень благодарен!
запрограммировать ПЛК нужно в телемеханик лайт, в модуле "Контроллеры". создаете конфигурацию.
затем открываете карту адресов ПЛК (гор.кл. F8 или кнопка на панели управления), открывается карта адресов, изменяете функцию передачи на "передавать при изменении", для вещественных переменных задаете апертуру. Сохраняете изменения и загружаете обновленную конфигурацию в ПЛК.
Из другой скада системы обращаетесь к ПЛК по IP плк и порту, по умолчанию 2404
передачавмэк.png